TČ vzduch-voda k radiátorům 55/45 — funguje to vůbec?

👤 rekonstrukce_1978 · před 2 měsíci · 👁 992 · 💬 3 odpovědí

RE

rekonstrukce_1978

před 2 měsíci · zakladatel tématu

Dům z roku 1978, zateplený, litinové radiátory. Plynový kotel jede 55/45 při −12 °C. Všude čtu, že TČ chce podlahovku — má vůbec smysl dávat TČ k radiátorům? Nechci měnit celou otopnou soustavu.

TO

topenarJosef

před 2 měsíci

Funguje, dělám to běžně. Klíčové: 1) vybrat TČ, které umí vyšší výstupní teplotu efektivně — R290 modely (Panasonic L, Vaillant aroTHERM plus, NIBE S2125) dají 60–70 °C bez elektrokotle, 2) radiátory jsou u zateplených domů často předimenzované, takže reálně poběžíte na 45–50 °C a SCOP ~3,2–3,5, 3) nechte si spočítat tepelné ztráty místnost po místnosti, případně vyměňte 2–3 nejslabší radiátory za větší.

FY

fyzik_amater

před 2 měsíci

Potvrzuji z praxe — po zateplení nám původní radiátory stačí na 47 °C i v mrazech. TČ Daikin Altherma 3 H HT, roční SCOP naměřený 3,4, spotřeba 4,1 MWh elektřiny za topnou sezónu (předtím 21 MWh plynu). Ekvitermní křivku si doladíte první zimu.

RE

rekonstrukce_1978

před 2 měsíci

To zní nadějně. Jdu objednat výpočet ztrát, díky!