👤 chata_Kokorin · před 2 měsíci · 👁 731 · 💬 3 odpovědí
chata_Kokorin
před 2 měsíci · zakladatel tématu
Na chatě topíme přímotopy (celkem ~8 MWh/rok). Uvažuji o splitové klimatizaci s topením — údajně COP 3–4, takže třetinová spotřeba? Funguje to i v −15 °C? Nechci investovat do TČ vzduch-voda, chata nemá radiátory.
klimatik_Ales
před 2 měsíci
Vzduch-vzduch je pro chaty ideální a je to nejlevnější tepelné čerpadlo vůbec. Reálný celosezónní SCOP kvalitního splitu 3,5–4 → z 8 MWh přímotopů uděláte ~2,2 MWh. Do −15 °C topí prakticky všechny značkové (Daikin, Mitsubishi, Panasonic), jen s nižším výkonem — pro mrazy pod −20 nechte přímotopy jako zálohu. Kupte model s funkcí +8/+10 °C temperování pro nepřítomnost.
uspornik
před 2 měsíci
Máme 2 roky Mitsubishi LN35 na chalupě: spotřeba na topení klesla z 7,8 na 2,4 MWh/rok. Jediné mínus — v největší zimě fouká vlažný vzduch při odtávání. A vemte si wifi modul, temperovat na dálku před příjezdem je k nezaplacení.
chata_Kokorin
před 2 měsíci
Paráda, přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Koukám i po bazarových — tady na webu je Daikin Emura 3,5 kW za 18,5 tis., což je půlka ceny nové.
Pro odpověď se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.