👤 les_a_klid · před 2 měsíci · 👁 700 · 💬 3 odpovědí
les_a_klid
před 2 měsíci · zakladatel tématu
Chata bez elektřiny (přípojka by stála 380 tis.). Plán: 6× 500 Wp panel, hybridní střídač 5 kW (ostrovní režim), 5 kWh LFP. Spotřebiče: lednice A+++, ponorné čerpadlo 750 W, LED světla, notebooky, občas úhlová bruska. Přežije to víkendový provoz celoročně?
offgrid_Vlada
před 2 měsíci
Léto v pohodě, problém je listopad–leden: 3 kWp dá v prosinci reálně 1–2 kWh/den (mlhy, nízké slunce). Lednice + čerpadlo + světla je tak 1,5–2,5 kWh/den → v zimě to bude na hraně. Doporučení: 1) panely na zimu sklopit strměji (60°+), 2) baterii radši 10 kWh, ať překlenete 3–4 dny bez slunce, 3) mít záložní benzínovou centrálu 2 kW s nabíječkou — 5 tis. a klid v duši. Bruska přes střídač 5 kW projde, jen rozběh ať není zároveň s čerpadlem.
Ferda_chatar
před 2 měsíci
Provozuji podobnou sestavu 4. rokem (Victron MultiPlus + 8,8 kWh). Souhlas se strmým sklonem a centrálou. Ještě tip: lednici na zimu vypněte (venku mrzne) a nechte jen temperování — spotřeba spadne na minimum. A investujte do pořádného monitoringu (shunt na baterii), ať vidíte, kolik reálně máte.
les_a_klid
před 2 měsíci
Díky, jdu do 10 kWh a centrály. Ta s nabíječkou přes střídač je fakt elegantní pojistka.
Pro odpověď se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.