Fronius Symo GEN24 10.0 mi jednou za pár dní vyhodí STATE 105 — detekce oblouku (ArcFault) a čeká na manuální potvrzení. Vždy za slunečného dne kolem poledne. Firma co to instalovala nebere telefon. Kde začít hledat?
servisak_FVE
před 2 měsíci
AFCI hlásí sériový oblouk = někde je špatný DC spoj. Postup: 1) vizuálně zkontrolovat všechny MC4 konektory (nejčastější viník — špatně nakrimpované nebo nedocvaknuté, poznáte podle zahnědnutí), 2) dotáhnout DC svorky ve střídači (povolené od tepelné roztažnosti), 3) termokamerou projet spoje při plném výkonu — vadný spoj svítí, 4) pokud nic, může to být falešný poplach staršího firmware — GEN24 měl citlivost AFCI laděnou v několika updatech, aktualizujte. Ale nepodceňovat — reálný oblouk = riziko požáru.
elektrikar_Ruda
před 2 měsíci
Doplněk: jestli máte panely spojované 'mix' konektory různých výrobců (Stäubli MC4 vs. čínské klony), je to častá příčina — nejsou vzájemně certifikované a časem se spoj zhorší. Vyměnit za páry od stejného výrobce.
poruchy_Pepa
před 2 měsíci
Termokamera z práce odhalila jeden konektor 84 °C (ostatní 35). Přesně mix klon+originál. Vyměněno, 3 dny bez chyby. Díky, zachránili jste mi možná střechu.