👤 KarelZ · před 2 měsíci · 👁 883 · 💬 3 odpovědí
KarelZ
před 2 měsíci · zakladatel tématu
Střídač GoodWe GW10K-ET mi zhruba 2× týdně (typicky kolem poledne) spadne s chybou 25 — Utility Loss a na pár minut se odpojí od sítě. Výroba jinak v pohodě. Instalace rok stará, firma se k tomu nemá. Setkal se s tím někdo?
revizak_Pavel
před 2 měsíci
Utility Loss = střídač ztratil síť, resp. napětí/frekvence vyběhly z mezí. Kolem poledne to bývá přepětí — když všechny FVE v ulici tlačí přetoky, napětí v síti vyleze přes 253 V. Změřte si napětí na AC svorkách v době poruchy, nebo se podívejte do logu v SEMS portálu. Pokud uvidíte 250+ V, řešte s distributorem (žádost o přepnutí odbočky trafa), ne se střídačem.
FVE_Ondra
před 2 měsíci
Přesně tohle jsem řešil. ČEZ Distribuce po reklamaci kvality napětí přepnul odbočku na trafostanici a od té doby klid. Mezitím pomohlo v nastavení střídače aktivovat omezování výkonu při přepětí (Volt-Watt), ať se neodpojuje natvrdo. Dělá se to přes servisní heslo v aplikaci SolarGo.
KarelZ
před 2 měsíci
Díky! V logu opravdu 254–256 V těsně před odpojením. Píšu na distribuci, mezitím zkusím ten Volt-Watt režim.