GoodWe GW10K-ET hlásí chybu 25 — Utility Loss, co s tím?

👤 KarelZ · před 2 měsíci · 👁 883 · 💬 3 odpovědí

KA

KarelZ

před 2 měsíci · zakladatel tématu

Střídač GoodWe GW10K-ET mi zhruba 2× týdně (typicky kolem poledne) spadne s chybou 25 — Utility Loss a na pár minut se odpojí od sítě. Výroba jinak v pohodě. Instalace rok stará, firma se k tomu nemá. Setkal se s tím někdo?

RE

revizak_Pavel

před 2 měsíci

Utility Loss = střídač ztratil síť, resp. napětí/frekvence vyběhly z mezí. Kolem poledne to bývá přepětí — když všechny FVE v ulici tlačí přetoky, napětí v síti vyleze přes 253 V. Změřte si napětí na AC svorkách v době poruchy, nebo se podívejte do logu v SEMS portálu. Pokud uvidíte 250+ V, řešte s distributorem (žádost o přepnutí odbočky trafa), ne se střídačem.

FV

FVE_Ondra

před 2 měsíci

Přesně tohle jsem řešil. ČEZ Distribuce po reklamaci kvality napětí přepnul odbočku na trafostanici a od té doby klid. Mezitím pomohlo v nastavení střídače aktivovat omezování výkonu při přepětí (Volt-Watt), ať se neodpojuje natvrdo. Dělá se to přes servisní heslo v aplikaci SolarGo.

KA

KarelZ

před 2 měsíci

Díky! V logu opravdu 254–256 V těsně před odpojením. Píšu na distribuci, mezitím zkusím ten Volt-Watt režim.

Odpovědět