👤 sousedske_vztahy · před 2 měsíci · 👁 1 352 · 💬 3 odpovědí
sousedske_vztahy
před 2 měsíci · zakladatel tématu
Instalovali nám Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW (řada J). Přes den v pohodě, ale v noci při odtávání a vyšších otáčkách je slyšet hučení až do ložnice (jednotka je 4 m od okna). Soused si už stěžoval. Máte někdo zkušenost, jak to ztišit? Hygienický limit v noci je 40 dB u souseda a bojím se měření.
topenarJosef
před 2 měsíci
Pořadí kroků podle účinnosti: 1) V nastavení aktivujte Quiet Mode s nočním časovým programem (u Panasonicu 3 úrovně, level 2 ubere ~4 dB za cenu mírně nižšího výkonu), 2) zkontrolujte, že jednotka nestojí na tvrdo na betonu — silentbloky/gumové podložky srazí přenos vibrací, 3) protihluková zástěna s absorpcí (ne jen odrazivá deska!) mezi jednotku a souseda dá dalších 5–8 dB.
akustik_Radek
před 2 měsíci
Doplním — pozor, ať zástěnou neomezíte proudění vzduchu, min. 30 cm od výdechu, jinak si zhoršíte COP a jednotka pojede na vyšší otáčky = hlučněji. A to noční hučení při odtávání je normální, reverzace chodu; pokud ale slyšíte kovové drnčení, zkontrolujte povolený kryt ventilátoru, to je častá banalita.
sousedske_vztahy
před 2 měsíci
Quiet mode přes noc + silentbloky = u okna ložnice už jen 33 dB na hlukoměru z mobilu. Zástěnu zatím odkládám. Díky moc!
Pro odpověď se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.